Danfoss rmt 230
picon54
Messages postés
1
Statut
Membre
-
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
on ma dit que mon thermostat était malade.
ma chaudière fioul ne chauffe que pour 35° et se coupe. hors le thermostat de chaudiére et posé sur 65°. puis-je debrancher le thermostat danfoss qui la régule?
où comment trouver le schéma de celui-ici?
ma chaudière fioul ne chauffe que pour 35° et se coupe. hors le thermostat de chaudiére et posé sur 65°. puis-je debrancher le thermostat danfoss qui la régule?
où comment trouver le schéma de celui-ici?
A voir également:
- Tableau correspondance gicleur fioul danfoss
- Gicleur lave glace bouché ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Correspondance fil électrique - Guide
- Réglage pression pompe fioul danfoss - Forum Chauffage et climatisation
- Gicleur gaz bouteille brico dépôt - Forum Electroménager
- Déboucher un gicleur de lave glace - Forum Berlines
1 réponse
Bonjour,
Oui vous pouvez SEULEMENT FAIRE UN TEST DE 5 à10 MINUTES pour controler le
bon fonctionnement de votre thermostat.
Pour cela , debranchez les 2 fils du TH sur le bornier est remplacé les par un pont
( c'est a dire un petit bout de fil électrique dénudé a chaque bout )
Démarrer votre votre bruleur et SUIVEZ EN PERMANENCE LA TEMPERATURE DE
VOTRE CHAUDIERE , qui, si le TH est en cause devrait remonté.
Cette proposition vous PERMET SEULEMENT DE TESTER LE TH , il NE FAUT PAS
RESTER AINSI , ARRETER VOTRE CHAUDIERE ET FAITES REMPLACER LE TH s'il
est en cause.
PS : AVANT TOUTE INTERVENTION AU NIVEAU DU BORNIER " COUPER
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA CHAUDIERE.
Oui vous pouvez SEULEMENT FAIRE UN TEST DE 5 à10 MINUTES pour controler le
bon fonctionnement de votre thermostat.
Pour cela , debranchez les 2 fils du TH sur le bornier est remplacé les par un pont
( c'est a dire un petit bout de fil électrique dénudé a chaque bout )
Démarrer votre votre bruleur et SUIVEZ EN PERMANENCE LA TEMPERATURE DE
VOTRE CHAUDIERE , qui, si le TH est en cause devrait remonté.
Cette proposition vous PERMET SEULEMENT DE TESTER LE TH , il NE FAUT PAS
RESTER AINSI , ARRETER VOTRE CHAUDIERE ET FAITES REMPLACER LE TH s'il
est en cause.
PS : AVANT TOUTE INTERVENTION AU NIVEAU DU BORNIER " COUPER
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA CHAUDIERE.