Bonjour,
j ai installé un thermostat deltia dore 8.03 radio sur ma chaudiere fioul ideal standard ...ma temperature chaudiere est de 60 degres , le recepteur est bien branche comme note sur la notice ...j ai une temperature affiche au thermostat de 18,5 degres mais il ne regule pas ...il ne commande pas du tout la chaudiere ...la par exemple il fait 19,5 degres dans la piece et la chaudiere continue de chauffer jusqua 60dgres et se stop puis redemarre de nouveaux jusqua 60 et ainsi de suite ...par contre je peus diminue ou augmenter la temperature de la chaudiere avec le reglage sur la chaudiere ...je comprend pas ...
en esperant une reponse
merci ...
j ai installé un thermostat deltia dore 8.03 radio sur ma chaudiere fioul ideal standard ...ma temperature chaudiere est de 60 degres , le recepteur est bien branche comme note sur la notice ...j ai une temperature affiche au thermostat de 18,5 degres mais il ne regule pas ...il ne commande pas du tout la chaudiere ...la par exemple il fait 19,5 degres dans la piece et la chaudiere continue de chauffer jusqua 60dgres et se stop puis redemarre de nouveaux jusqua 60 et ainsi de suite ...par contre je peus diminue ou augmenter la temperature de la chaudiere avec le reglage sur la chaudiere ...je comprend pas ...
en esperant une reponse
merci ...
A voir également:
- Deltia 8.03 problème
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Thermostat frigo ✓ - Forum Electroménager
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Mon thermostat d'ambiance ne fonctionne plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
14 réponses
Bjr, la température de la chaudière est indépendante de l air ambiant heureusement ..
60° pour la chaudière ca me va .. le thermostat lui ne régule et ne coupe que la pompe de circulation de l eau dans les radiateurs !! ensuite la chaudière vit sa vie..
ensuite la température ambiante doit etre relevée la ou se trouve le bulbe du thermostat pour avoir une idée précise en fonction de la hauteur .. sachant que le TH a un temps de réaction qui lui est propre !!
60° pour la chaudière ca me va .. le thermostat lui ne régule et ne coupe que la pompe de circulation de l eau dans les radiateurs !! ensuite la chaudière vit sa vie..
ensuite la température ambiante doit etre relevée la ou se trouve le bulbe du thermostat pour avoir une idée précise en fonction de la hauteur .. sachant que le TH a un temps de réaction qui lui est propre !!
bonjour,
Comme dit xplom,il y a toujours un pont d'usine a enlever quand on branche un thermostat d'ambiance.
une photo du bornier serrée la bienvenue.
A+
Comme dit xplom,il y a toujours un pont d'usine a enlever quand on branche un thermostat d'ambiance.
une photo du bornier serrée la bienvenue.
A+
bjr Icare95
mon recepteur n est pas branché sur le circulateur..mais sur l entrée thermostat au bornier de la chaudiere ...ce que je comprend pas c est que je puisse agir sur le bouton de la chaudiere ...je ne devrais pas pouvoir le faire si le thermostat marche correctement ...du moins c est ce que je pense ....
merci
mon recepteur n est pas branché sur le circulateur..mais sur l entrée thermostat au bornier de la chaudiere ...ce que je comprend pas c est que je puisse agir sur le bouton de la chaudiere ...je ne devrais pas pouvoir le faire si le thermostat marche correctement ...du moins c est ce que je pense ....
merci
bonsoir,
je ne peut que vous conseiller de relire la notice de branchement, et de programmation, attentivement
les deux fil chaudière sont il au bon bornier?
les piles sont bonnes?
le thermostat est il bien placé?
votre thermostat ne régule pas la T° de la chaudière, il fait démarrer le brûleur en cas de besoin, c'est tout, l'aquastat chaudière est en série avec lui, pensez aussi aux robinet des radiateurs : thermostatique ou non? avez vous des trains de chaleur? de 18° on passe à 20° puis à 18...
@+
je ne peut que vous conseiller de relire la notice de branchement, et de programmation, attentivement
les deux fil chaudière sont il au bon bornier?
les piles sont bonnes?
le thermostat est il bien placé?
votre thermostat ne régule pas la T° de la chaudière, il fait démarrer le brûleur en cas de besoin, c'est tout, l'aquastat chaudière est en série avec lui, pensez aussi aux robinet des radiateurs : thermostatique ou non? avez vous des trains de chaleur? de 18° on passe à 20° puis à 18...
@+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bjr le recepteur de th est bien branche a la place du shunt d usine ......
en faite mon probleme c est le thermostat qui ne demarre pas la chaudiere pour une consigne demandée et ne stop pas celle ci quand la temperature de consigne est atteinte.............
en faite mon probleme c est le thermostat qui ne demarre pas la chaudiere pour une consigne demandée et ne stop pas celle ci quand la temperature de consigne est atteinte.............
bjr
quelle chaudière avez vous?
entre quels numéro avez vous mis vos 2 fils?
éventuellement mettre un thermostat peut induire une modif sur un bouton de selection sur la carte electr
@+
quelle chaudière avez vous?
entre quels numéro avez vous mis vos 2 fils?
éventuellement mettre un thermostat peut induire une modif sur un bouton de selection sur la carte electr
@+
re, la chaudière ne se mettra pas en route si l eau de circulation est a 60° par ex meme si vous augmentez le thermostat .. voir plus haut explications..
si vous utilisez le vert/jaune comme fil prière de le repérer avec une autre couleur du scotch par ex aux 2 extrémités !!
si vous utilisez le vert/jaune comme fil prière de le repérer avec une autre couleur du scotch par ex aux 2 extrémités !!