1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas
guetan31
-
stf_frmu Messages postés 4064 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_frmu Messages postés 4064 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour à tous,
voilà tout est dans le titre : j'ai 1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas...
il fonctionnait encore la semaine dernière et depuis que l'on a ouvert et fermé son robinet ... plus de chauffage sur celui ci...
j'ai enlevé la capsule du robinet et tiré délicatement sur la tirette (pour être certain de l'ouvrir à fond)
je me suis aussi assuré avec une clée exa que c'était bien ouvert en bas du radiateur (arrivé d'eau)
Mais les 2 tuyaux du bas (arrivé et sortie) restent froid. L'eau ne circule pas dans ce radiateur...
Autre test, j'ai tenté de purger ce radiateur via le petit trou prévu... la pression de la chaudière baissait (normale) il est donc bien encore sur le réseau des autres radiateurs !
Mais alors pourquoi l'eau chaude ne passe plus ???
Un grand merci pour vos réponses. le froid se ressent..
à bientot.
voilà tout est dans le titre : j'ai 1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas...
il fonctionnait encore la semaine dernière et depuis que l'on a ouvert et fermé son robinet ... plus de chauffage sur celui ci...
j'ai enlevé la capsule du robinet et tiré délicatement sur la tirette (pour être certain de l'ouvrir à fond)
je me suis aussi assuré avec une clée exa que c'était bien ouvert en bas du radiateur (arrivé d'eau)
Mais les 2 tuyaux du bas (arrivé et sortie) restent froid. L'eau ne circule pas dans ce radiateur...
Autre test, j'ai tenté de purger ce radiateur via le petit trou prévu... la pression de la chaudière baissait (normale) il est donc bien encore sur le réseau des autres radiateurs !
Mais alors pourquoi l'eau chaude ne passe plus ???
Un grand merci pour vos réponses. le froid se ressent..
à bientot.
A voir également:
- Eau ne circule pas dans radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur rothelec ✓ - Forum Chauffage électrique /solaire
- Leger filet d'eau dans cuvette wc ✓ - Forum Plomberie
5 réponses
bonjour
le coup de la purge ne veut rien dire car la pression peut arriver par le retour !
prenez un marteau et tapotez sur le corps metalique de votre vanne thermostatique.
il se peut que , meme le pointeau libre) la vanne soit resté bloqué dedans
le coup de la purge ne veut rien dire car la pression peut arriver par le retour !
prenez un marteau et tapotez sur le corps metalique de votre vanne thermostatique.
il se peut que , meme le pointeau libre) la vanne soit resté bloqué dedans
alors sachez que la vanne risque a nouveau de ce bloquer, elle est grippée.
donc il faudra songer a la remplacer car le problème va etre grandissant
donc il faudra songer a la remplacer car le problème va etre grandissant
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question