Bjr
Je ne veux pas être défaitiste, mais sur 50m vous n'allez pas arriver a pousser ou aspirer grand chose.
1 regard a 25m ou 2 regards a 15 m du depard de chaque côté de gaine semble inévitable
Je ne veux pas être défaitiste, mais sur 50m vous n'allez pas arriver a pousser ou aspirer grand chose.
1 regard a 25m ou 2 regards a 15 m du depard de chaque côté de gaine semble inévitable
astuces72
Messages postés
2146
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
314
oui, c'est pas le problème je peux même en mettre plus, mais je sais pas on passe le fourreau....
Il est évident que la perte de charge sera importante mais côté aspiration on peut la déceler avec un fumigène .
Un aspirateur fait maison à partir d'un forge industrielle , déjà vu ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120907618-comment-brancher-mon-moteur-en-220-v-forge#1
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120907618-comment-brancher-mon-moteur-en-220-v-forge#1
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Je me souviens avoir sorti un câble d'un caniveau en tirant avec un Fenwick le câble était en court-circuit . C'est la méthode bestiale mais foutu pour foutu autant essayer . Il ne s'agissait pas des mêmes sections : c'était le câble alimentant un atelier depuis un transfo . Le cable est bien venu en tirant derrière un câble métallique qui a permis de retirer un nouveau câble électrique . Il s'est avéré que c'était un rat qui s'était attaqué au gainage des câble électrique . Il n'a pas eu le temps de s'attaquer au cuivre !
Tout ceci pour dire que vous pouvez tirer avec un certain effort sur le câble . Pour du cuivre recuit la résistance minimale à la traction est de 200 Mpa jusqu'à rupture et 100 Mpa jusqu'à la limite élastique , soit , pour utiliser des unités plus parlantes (mais illégales) , 20.kg:mm2 à rupture et 10 kg/mm2 . Si on prend un coefficient de sécurité de 4 par rapport à la rupture , et de 2 par rapport à la limite élastique , ce qui est confortable , vous pouvez exercer un effort de 150 kg sur le câble . A moins que vous ne soyez un athlète , avec des appuis solides , je doute que vous arriviez à cette force tout seul . A priori vous pouvez tirer à deux , en ayant des appuis solides : vous devriez exercer de l'ordre de 150 kg.
Ceci étant il est évident que d'essayer de faire passer un fluide (de préférence de l'air comprimé) avant d'essayer de tirer , est une bonne chose , et devrait faciliter le décoinçage éventuel du câble . Si vous avez un débit suffisant et si vous pouvez assurer une certaine étanchéité au départ , ceci permettrait de voir si l'air ressort bien à l'autre extrémité et qu'il n'y a pas écrasement et comblage de la gaine .
Je me souviens avoir sorti un câble d'un caniveau en tirant avec un Fenwick le câble était en court-circuit . C'est la méthode bestiale mais foutu pour foutu autant essayer . Il ne s'agissait pas des mêmes sections : c'était le câble alimentant un atelier depuis un transfo . Le cable est bien venu en tirant derrière un câble métallique qui a permis de retirer un nouveau câble électrique . Il s'est avéré que c'était un rat qui s'était attaqué au gainage des câble électrique . Il n'a pas eu le temps de s'attaquer au cuivre !
Tout ceci pour dire que vous pouvez tirer avec un certain effort sur le câble . Pour du cuivre recuit la résistance minimale à la traction est de 200 Mpa jusqu'à rupture et 100 Mpa jusqu'à la limite élastique , soit , pour utiliser des unités plus parlantes (mais illégales) , 20.kg:mm2 à rupture et 10 kg/mm2 . Si on prend un coefficient de sécurité de 4 par rapport à la rupture , et de 2 par rapport à la limite élastique , ce qui est confortable , vous pouvez exercer un effort de 150 kg sur le câble . A moins que vous ne soyez un athlète , avec des appuis solides , je doute que vous arriviez à cette force tout seul . A priori vous pouvez tirer à deux , en ayant des appuis solides : vous devriez exercer de l'ordre de 150 kg.
Ceci étant il est évident que d'essayer de faire passer un fluide (de préférence de l'air comprimé) avant d'essayer de tirer , est une bonne chose , et devrait faciliter le décoinçage éventuel du câble . Si vous avez un débit suffisant et si vous pouvez assurer une certaine étanchéité au départ , ceci permettrait de voir si l'air ressort bien à l'autre extrémité et qu'il n'y a pas écrasement et comblage de la gaine .